Ezhoff Offline
#301 Оставлено : 12 августа 2018 г. 18:39:19(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 8
Город:: Красноуфимск

Здравствуйте. Нашли инструкцию для обновления БИОС на СРС108, нужны файлы прошивки БИОС. Подскажите где их скачать?
CPC-105, CPC-108
Moderator Offline
#302 Оставлено : 13 августа 2018 г. 7:47:48(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 541
Город:: Москва

Добрый день, Ezhoff.

Процедура обновления BIOS описана в Руководстве по эксплуатации.

Утилиты и актуальная версия BIOS доступны на FTP.
Balashov_SE Offline
#303 Оставлено : 4 октября 2018 г. 9:49:28(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 1
Город:: Новокуйбышевск

Добрый день! На нашем производстве используются CPC 10901 v3.1 в блоках управления промышленным оборудованием. На данный момент вышли из строя около 10 блоков управления. Два из них удалось восстановить (перестали видеть память FFD, запустил с загрузочной usb flash с FDOS и исполнительной программой). Остальные запустить не смог. При подаче питания загорается красным HL1, питание на USB есть, но никакие устройства не видит, SmartLink по COM3 устройство не видит.
Извиняюсь за глупые вопросы, опыта работы с подобными устройствами нет.
Как продиагностировать модуль, что означает постоянное свечение HL1? Спасибо!
Moderator Offline
#304 Оставлено : 4 октября 2018 г. 9:56:29(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 541
Город:: Москва

Добрый день, Balashov_SE.

При старте модуля HL1 горит красным до тех пор, пока не загрузился BIOS, после он гаснет. Следовательно, BIOS не стартует, модуль не загружается. Отправляйте в ремонт. Определить причину без диагностики на производстве невозможно.

На всякий случай, попробуйте сбросить настройки BIOS до заводских. Можно воспользоваться утилитой CMOS_RST. В Руководстве по эксплуатации описано как ей пользоваться. Документация и утилиты доступны на FTP.
x200881 Offline
#305 Оставлено : 9 октября 2018 г. 14:53:14(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 4
Город:: К

Здравствуйте. Нам нужен Модуль процессора Fastwel CPU188-5MX, СPC10103, я понимаю что это серия CPC107? Какая для него замена? Спасибо.
Moderator Offline
#306 Оставлено : 9 октября 2018 г. 14:55:46(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 541
Город:: Москва

Добрый день, x200881.

Обратитесь к нашему дистрибьютору, компания Прософт, для подбора оборудования.
x200881 Offline
#307 Оставлено : 10 октября 2018 г. 10:40:36(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 4
Город:: К

Здравствуйте. Модуль процессора Fastwel CPU188-5MX СPC10103 (походу это CPC101) горит красный индикатор. Нет ответа в терминал. Как сбросить биос на заводские установки? Либо как то иначе оживить. Помогите советом. Спасибо.
Moderator Offline
#308 Оставлено : 10 октября 2018 г. 11:39:42(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 541
Город:: Москва

Добрый день, x200881.

К сожалению, именно функции сброса настроек BIOS к заводским не предусмотрено. Можно попытаться прошить версию BIOS заново. В Руководстве по эксплуатации описана процедура перепрошивки. Файлы доступны на FTP.
x200881 Offline
#309 Оставлено : 10 октября 2018 г. 12:28:34(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 4
Город:: К

Уточните пожалуйста страницу и имя документа, где о прошивке BIOS написано. Я найти не могу. Спасибо.
Moderator Offline
#310 Оставлено : 10 октября 2018 г. 15:53:35(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 541
Город:: Москва

Руководство по эксплуатации, описание утилиты FLWRITER.EXE.
x200881 Offline
#311 Оставлено : 11 октября 2018 г. 12:52:25(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 4
Город:: К

Спасибо. Файл CPC101-UM.pdf, стр.51. Но cpu на связь не вышел. Эхо есть. Пробовал на разных скоростях (хотя com1 на cpu уст. 9600). Так и горит красный led. Какие будут предложения?
Moderator Offline
#312 Оставлено : 11 октября 2018 г. 14:12:18(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 541
Город:: Москва

Цитата:
Так и горит красный led. Какие будут предложения?


По индикатору очень сложно оценить состояние модуля. Лучше передать модуль в ремонт. После диагностики будет понятно что с ним.
FlagmanG Offline
#313 Оставлено : 15 октября 2018 г. 13:17:55(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 1
Город:: Санкт-Петербург

Подобные сообщения лучше транслировать личными сообщениями. Форум и тема про продукцию Fastwel.
gogoer Offline
#314 Оставлено : 21 февраля 2019 г. 12:41:58(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 1

Здравствуйте.
Мы используем CPC108.
RTOS-32 + наша программа.
Старые версии плат (с желтыми конденсаторами и DIP панелькой рядом с флэш биоса) работают корректно, вопросов не возникают.
Новые версии (конденсаторы черные, панелька DIP рядом с биосом отсутствует) при запуске выдают CPU Driver Error.
Микросхемы биоса местами меняли, результата не дало. Дело, вероятно, в аппаратных различиях.
Подскажите, чем эти платы отличаются и как можно решить проблему.
Спасибо.
Support Offline
#315 Оставлено : 21 февраля 2019 г. 13:01:31(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 275
Город:: Москва

Добрый день, gogoer.
По этому описанию сложно идентифицировать версии ваших плат.
Просьба выслать фотографии модулей на support@fastwel.ru. Интересует маркировка на наклейках, а также надписи типа 467444.010 CPC108 Vx.x и PCB:xxxxxx.xxx Vx.x в слое шелкографии.
Спасибо.
ElgDante Offline
#316 Оставлено : 5 апреля 2019 г. 16:07:06(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 6

Добрый день!
Возник вопрос по эксплуатации модуля CPC107.
Проблема появилась уже при попытке установить соединение через COM порт. После подачи питания на шине RS-232 отсутствует какая-либо активность (разъем J1, контролируется осциллографом). Все перемычки установлены по умолчанию. Не подскажите, в чем может быть проблема?
Fastwel_Support_2 Offline
#317 Оставлено : 5 апреля 2019 г. 17:15:40(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 27
Город:: Москва

ElgDante, добрый день!

Уточните, пожалуйста, как ведет себя после включения питания двухцветный светодиод (сразу после включения должен загореться красным, потом зеленым, потом погаснуть).
Проверьте также еще раз установку перемычек, подключения кабеля и настроек терминальной программы.
Какой именно вывод разъема J1 вы «контролируете» осциллографом?
ElgDante Offline
#318 Оставлено : 5 апреля 2019 г. 17:19:58(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 6

Светодиод постоянно горит красным. Контролирую выводы TX и RX (3 и 5). Кабель пока отключил, просто подаю питание и смотри на сигналы.
Fastwel_Support_2 Offline
#319 Оставлено : 9 апреля 2019 г. 11:00:46(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 27
Город:: Москва

ElgDante,

Если светодиод постоянно горит красным, значит загрузка модуля не проходит.
Возможно произошел сбой при обновлении BIOS или потеря контакта в сокете PLCC-32 (в который установлена м/сх AM29F040).
Эту микросхему надо вытащить, проверить целостность контактов и установить ее повторно.

Если это не поможет - переключиться на резервную копию BIOS (перемычка W11[5-6]), при первом запуске также надо сбросить настройки BIOS установкой перемычки W11[1-2].
Затем W11[1-2] надо снять.

Если всё перечисленное не поможет – отправить модуль в ремонт.
ElgDante Offline
#320 Оставлено : 9 апреля 2019 г. 12:21:55(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 6