Moderator написал:Цитата:Возможно есть какие нибудь нюансы которые я упустил?
Согласно Руководству:
программа должна запускаться с ПК, а модуль и ПК должны быть соединены кабелем ACS00006 (типа FCD9F или аналогичным) с нуль-модемным адаптером.
Для использования программы необходимо:
– выключить питание модуля;
– задать на ПК командную строку программы;
– включить питание модуля (отмена режима ожидания исполнения программы);
– убедиться в появлении на экране монитора ПК сообщения о завершении операции.
Командная строка программы имеет вид:
FLWRITER.EXE [options] parameter1 [parameter2],
где [options]:
– –[r]p<N> – опция выбора номера (N) COM порта ПК, используемого данной программой (
N = 2 по умолчанию, для N = 1 – COM1, N = 2 – COM2);
Если кратно: программа запускается с ПК, в папке с программой должны быть все файлы из папки BIOS с FTP, в опциях к программе нужно указать номер COM порта который используется на ПК, проверить с COM1 и COM2 на модуле.
Подключиться к RTU с помощью FLWRITER получилось, выполнил все по Вашим рекомендациям, но при загрузке Bios.bin выдает ошибку "Bank access error / error 007".
Команду в строке пишу согласно справке к программе FLWRITER "flwriter -p1 -s4 bios.bin". где p1-номер com порта s4-скорость передачи данных bios.bin - файл для загрузки.
После выполненных действий к плате через консоль подключиться не могу.
Возможно я делаю что то не так? мне необходимо восстановить все файловое пространство на плате RTU "как с завода".
Пользователь Leeroy77 прикрепил следующие файлы:

Error 007.JPG
(65kb) загружен 9 раз(а).У Вас нет прав для просмотра или загрузки вложений. Попробуйте зарегистрироваться.