Slait_gul написал:Есть автономный пост, на котором установлен Fastwel, и есть центральный пост подключенный по Вай Фай мосту на 20 км. На центральном посту в АРМе оператора крутится программа мониторинга и управления системой электроснабжения... Необходимо чтобы Fastwel CMP713 находился в режиме ожидания и по событию (потеря Вай Фай связи) активировал свой алгоритм и вступал в работу по своему заданному алгоритму.
На АРМе оператора программа написанная на C++.
Для связи используются точки доступа Wi-fi Ubiquiti Rocket M5.
Добрый день!
С точки зрения контроллера потери связи не будет, т.к. он по Ethernet подключен к коммутатору, поэтому ему будут приходить пакеты.
Как вариант, можно отправлять с АРМ центрального поста по протоколу MODBUS TCP переменную с постоянно увеличивающимся по счетчику значением.
Если в течение некоторого времени на контроллере эта переменная не будет увеличиваться, то можно считать, что связь с центральным постом потеряна.
На автономном посту подразумевается наличие какого-нибудь ПК?
Если да, то, возможно, лучше будет написать какой-нибудь скрипт, который пингует АРМ центрального поста. В случае если ответа нет, на контроллер отправляется сигнал по MODBUS о том, что связи нет.