Обновления для FASTWEL I/O
Moderator Offline
#41 Оставлено : 20 февраля 2020 г. 7:23:10(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 543
Город:: Москва

19.02.2020

Текущая версия пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel: 1.0.5.1
Текущая версия среды разработки CODESYS V3.5 SP15 Patch 3 (3.5.15.300)


Устранен дефект зависания среды разработки при импорте в проект описаний модулей ввода-вывода по команде "Проект - Импорт PLCopenXML".
Moderator Offline
#42 Оставлено : 17 марта 2020 г. 7:32:08(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 543
Город:: Москва

16.03.2020

Текущая версия ПО контроллера CPM723-01: 2.2.5.2

1. Изменения

Устранен дефект прекращения ввода данных из окружения (по %I-адресам) после загрузки приложения онлайн-изменением из среды разработки с пакетом адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel версии ниже 1.0.5.0, если перед этим была выполнена команда "Удалить приложение из устройства" или приложение было удалено из контроллера на вкладке "Приложения" редактора устройства, соответствующего CPM723-01.

2. Известные аномалии

При использовании CODESYS V3 с пакетом адаптации версии ниже 1.0.5.0 после переноса программных единиц из списка POU одной задачи приложения в список POU другой задачи загрузка приложения в контроллер онлайн-изменением закончится переходом контроллера в безопасный режим из-за дефекта в среде разработки.
Для устранения проблемы необходимо в свойствах приложения перейти на вкладку "Компиляция" и добавить директиву компиляции no_fast_online_change.
При использовании пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel версии 1.0.5.0 и выше данная директива устанавливается автоматически.

ВНИМАНИЕ! В данном обновлении системного ПО предусмотрена перезапись начального загрузчика контроллера. Ни в коем случае не выключайте питание контроллера до завершения процесса обновления.
Moderator Offline
#43 Оставлено : 26 августа 2020 г. 7:34:21(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 543
Город:: Москва

21.08.2020

Текущая версия ПО контроллера CPM723-01: 3.0.6.0

1. Изменения

1.1. Реализована поддержка встроенного сервера OPC Unified Architecture (OPC UA) и программной инфраструктуры, необходимой для его функционирования. Данный функционал доступен только при использовании для разработки приложений CODESYS V3 с пакетом адаптации для контроллеров Fastwel версии 1.0.6.0 и выше.
Если требуется включить поддержку сервера OPC UA для контроллера CPM723-01 в проекте CODESYS V3, созданном ранее, до установки пакета адаптации CODESYS V3 версии 1.0.6.0, следует обновить системное ПО контроллера до версии 3.0.6.0 и выше, после чего в среде разработки повысить версию описания устройства CPM723-01 Programmable Automation Controller до 3.255.0.0 и выше. Для этого в контекстном меню элемента CPM723-01 в дереве проекта CODESYS V3 нужно выполнить команду "Обновить устройство", в появившемся окне "Обновить устройство" выбрать версию 3.255.x.x и нажать "Обновить", а затем "Закрыть".
Проекты CODESYS V3, созданные ранее, до установки пакета адаптации CODESYS V3 версии 1.0.6.0, с описаниями устройств CPM723-01 Programmable Automation Controller версий 2.255.1.x и ниже, совместимы с системным ПО CPM723-01 данной версии. При выполнение команды "Онлайн - Логин" в среде разработки на экран монитора будет выведено предупреждение об отличии версий устройства в проекте и в целевой платформе. Соединение и загрузка приложения в контроллер могут быть продолжены.

1.2. В веб-конфигураторе добавлена страница "Параметры OPC UA" для включения и настройки параметров встроенного сервера OPC UA.

1.3. В веб-конфигураторе добавлена страница "Сертификаты безопасности" для генерации, импорта и экспорта собственных сертификатов и управления сертификатами, полученными от приложений, с которыми предполагается устанавливать защищенное соединение.

1.4. Для команды saveapp оболочки ПЛК добавлена опция <cert=all,opcua,comm,app,trusted> для сохранения сертификатов безопасности в файле развертывания norm.upl.

ВНИМАНИЕ! Перед генерацией собственных сертификатов безопасности для обеспечения возможности последующего переноса сертификатов в файле norm.upl на другой контроллер должно быть установлен параметр "Имя хоста" на странице "Параметры сети" веб-конфигуратора и применена конфигурация.

1.5. Добавлены команды оболочки ПЛК по управлению сертификатами безопасности (cert-move, cert-getapplist, и т.д.).

1.6. Реализована операция Wink (Помигать), выполняемая по нажатию кнопки "Помигать" в окне "Выбор устройства" в среде разработки. При нажатии кнопки светодиодный индикатор USER кратковременно изменяет свое состояние на противоположное.

1.7. Сделано восстановление исходных паролей встроенных учетных записей по команде "Сброс заводской устройства" (Reset origin device), выполняемой в среде разработки.

1.8. В библиотеку FastwelModbus добавлены функции FmbSetInterFrameTimeout и FmbGetInterFrameTimeout для установки таймаута приема сообщений сервером (сервисом подчиненного узла) MODBUS RTU контроллера, что позволяет решить проблему совместимости с некоторыми устройствами, которые после передачи запроса подчиненному узлу не успевают переключиться на прием за время, равное длительности передачи 3,5 символов на выбранной скорости обмена.

1.9. Система исполнения приложений CODESYS V3 обновлена до версии 3.5.15.30.

2. Устраненные дефекты

2.1. Устранен дефект периодического появления ошибок на удаленной шине FBUS (через NIM745-01) при большом количестве подключенных модулей ввода-вывода.

2.2. Устранен дефект неправильного восстановления исходных паролей встроенных учетных записей по нажатию "Восстановить заводские настройки" на странице "Система" в веб-конфигураторе.

ВНИМАНИЕ! В данном обновлении системного ПО предусмотрена перезапись начального загрузчика контроллера. Ни в коем случае не выключайте питание контроллера до завершения процесса обновления.

ВНИМАНИЕ! Эта версия системного ПО CPM723-01 полностью совместима с приложениями, загруженными в контроллеры с предыдущими версиями системного ПО, а также со всеми действующими версиями описаний устройств Fastwel CPM723-01 в CODESYS V3. Это означает, что если в контроллере функционирует приложение CODESYS V3 под управлением системного ПО версии 2.2.5.2 и ниже, то после обновления системного ПО контроллера до версии 3.0.6.0 приложение CODESYS V3 продолжит работу с сохранением энергонезависимых переменных.
Однако соединение и загрузка приложения CODESYS V3 из проекта, созданного на основе описания устройства CPM723-01 Programmable Automation Controller версии 3.255.x.x и выше, в контроллер с системным ПО версии 2.2.5.2 и ниже будет невозможной до обновления системного ПО до версии 3.0.6.0 и выше.
Moderator Offline
#44 Оставлено : 26 августа 2020 г. 7:41:15(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 543
Город:: Москва

21.08.2020

Текущая версия пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel: 1.0.6.0
Текущая версия среды разработки CODESYS V3.5 SP15 Patch 5 (3.5.15.500)


1. Изменения в пакете адаптации

1.1. В описания устройств CPM723-01 и CPM810-03 добавлена поддержка встроенного сервера OPC Unified Architecture (OPC UA) и программной инфраструктуры, необходимой для его функционирования.

1.2. Актуальные версии описаний устройств CPM723-01 Programmable Automation Controller и CPM810-03 Programmable Automation Controller увеличены до 3.255.0.0. При использовании данных версий описаний устройств и выше в проектах CODESYS V3 для контроллеров CPM723-01 и CPM810-03 требуется обновлением системного ПО контроллеров до версии 3.0.x.x и выше.
Если требуется включить поддержку сервера OPC UA для контроллера CPM723-01 или CPM810-03 в проекте CODESYS V3, созданном ранее, до установки пакета адаптации CODESYS V3 версии 1.0.6.0, следует обновить системное ПО контроллера до версии 3.0.x.x и выше, после чего в среде разработки повысить версию описания устройства CPM723-01 Programmable Automation Controller или CPM810-03 Programmable Automation Controller до 3.255.0.0. Для этого в контекстном меню элемента CPM723-01 или CPM810-03 в дереве проекта CODESYS V3 нужно выполнить команду "Обновить устройство", в появившемся окне "Обновить устройство" выбрать версию 3.255.x.x и нажать "Обновить", а затем "Закрыть".
Проекты CODESYS V3, созданные ранее, до установки пакета адаптации CODESYS V3 версии 1.0.6.0, с описаниями устройств CPM723-01 Programmable Automation Controller или CPM810-03 Programmable Automation Controller версий 2.255.1.x и ниже, совместимы с системным ПО контроллеров CPM723-01 и CPM810-03. При выполнение команды "Онлайн - Логин" в среде разработки на экран монитора будет выведено предупреждение об отличии версий устройства в проекте и в целевой платформе. Соединение и загрузка приложения в контроллер могут быть продолжены.
Если требуется продолжить работу с контроллером CPM723-01 или CPM810-03 с системным ПО версий ниже 3.0.x.x (2.2.5.2 и т.д.), необходимо в среде разработки понизить версию описания устройства CPM723-01 Programmable Automation Controller или CPM810-03 Programmable Automation Controller до 2.255.1.4 или 2.255.1.5 соответственно. Для этого в контекстном меню элемента CPM723-01 или CPM810-03 в дереве проекта CODESYS V3 нужно выполнить команду "Обновить устройство", в появившемся окне "Обновить устройство" установить опцию "Показывать все версии", после чего выбрать требуемую версию (2.255.1.4 или 2.255.1.5) и нажать "Обновить", а затем "Закрыть".

1.3. В полный инсталлятор FastwelCODESYSV3AdaptationFull.exe включена среда разработки CODESYS V3.5 SP15 Patch 5 (3.5.15.500).

1.4. Обеспечена совместимость инсталлятора базового пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel со средой разработки CODESYS V3.5 SP16 и CODESYS V3.5 SP16 Patch 1. Среда разработки указанных версий может быть получена в онлайн-магазине store.codesys.com.

1.5. В библиотеку FastwelModbus добавлены функции FmbSetInterFrameTimeout и FmbGetInterFrameTimeout для установки таймаута приема сообщений сервером (сервисом подчиненного узла) MODBUS RTU контроллера, что позволяет решить проблему совместимости с некоторыми устройствами, которые после передачи запроса подчиненному узлу не успевают переключиться на прием за время, равное длительности передачи 3,5 символов на выбранной скорости обмена. Более подробная информация приведена в п. 5.4.7 и 5.4.8 обновленного документа MODBUS_CDSV3_UM.pdf.

1.6. Обновлены документы CPM810-03_CDSV3_UM.pdf, CPM723-01_CDSV3_UM.pdf и MODBUS_CDSV3_UM.pdf.

1.7. В поставку включены дополнительные примеры программирования для CPM810-03.

1.8. В инсталлятор включен пакет расширения CODESYS Security Agent для управления сертификатами безопасности в среде разработки.

2. Изменения в документации

2.1. CPM810-03_CDSV3_UM.pdf (версия 1.0) -
- п. 2.4.4 – уточнены характеристики производительности системы исполнения и размеры сегментов памяти приложения;
- п. 5.4.1.6 – добавлена дополнительная информация об особенностях жизненного цикла энергонезависимых переменных;
- п. 5.4.7 – добавлено описание сервера OPC UA (начиная с версии 3.0.x.x системного ПО контроллера и версии 3.255.0.0 описания целевой платформы);
- п. 6.4 – добавлена информация о включении и отключении поддержки взаимодействия контроллера со средой разработки через порты COM1 или COM2 на странице "Маршрутизация CODESYS" в веб-конфигураторе;
- п. 6.10 – добавлено описание страницы "Параметры OPC UA" в веб-конфигураторе (начиная с версии 3.0.x.x системного ПО контроллера);
- п. 6.11 – добавлено описание страницы "Сертификаты безопасности" в веб-конфигураторе (начиная с версии 3.0.x.x системного ПО контроллера);
- п. 6.12 – добавлено описание страницы "Видео" в веб-конфигураторе;
- п. 6.16.2 – добавлено описание операции включения и выключения поддержки устройств USB;
- п. 6.16.4 – добавлена информация о состоянии цифровых сертификатов после восстановления системных параметров контроллера;
- п. 7.7.2 – 7.7.3 – уточнено значение параметра ulTimeout функции SysComRead и структуры COM_Settings при работе со встроенными последовательными портами;
- п. 8.4.2.1 – добавлено описание параметра cert=all для команды saveapp оболочки ПЛК (начиная с версии 3.0.x.x системного ПО контроллера).

2.2. CPM723-01_CDSV3_UM.pdf (версия 1.5) -
- п. 2.4.4 – увеличены размеры областей переменных и исполняемого кода приложения (начиная с версии 3.0.6.0 системного ПО контроллера и версии 3.255.0.0 описания целевой платформы);
- п. 5.4.1.7 – добавлена дополнительная информация об особенностях жизненного цикла энергонезависимых переменных
- п. 5.4.7 – добавлено описание сервера OPC Unified Architecture (начиная с версии 3.0.6.0 системного ПО контроллера и версии 3.255.0.0 описания целевой платформы);
- п. 6.8 – добавлено описание страницы "Параметры OPC UA" веб-конфигуратора (начиная с версии 3.0.6.0 системного ПО контроллера);
- п. 6.9 – добавлено описание страницы "Сертификаты безопасности" веб-конфигуратора (начиная с версии 3.0.6.0 системного ПО контроллера);
- п. 6.13.3 – добавлена информация о состоянии цифровых сертификатов после восстановления системных параметров контроллера;
- п. 8.4.2.1 – добавлено описание параметра cert=all для команды saveapp оболочки ПЛК (начиная с версии 3.0.6.0 системного ПО контроллера).

2.3. MODBUS_CDSV3_UM.pdf (версия 1.5) -
- п. 5.4.7, п. 5.4.8 - добавлено описание функций FmbSetInterFrameTimeout и FmbGetInterFrameTimeout билиотеки FastwelModbus для установки таймаута приема сообщений сервером (сервисом подчиненного узла) MODBUS RTU контроллера.

3. Известные особенности и аномалии

3.1. При загрузке проекта из среды разработки CODESYS V3.5.16.0 и выше в контроллеры CPM723-01 (с версией системного ПО 3.0.6.0 и ниже) и CPM810-03 (с версией системного ПО 3.0.1.0 и ниже), в котором состав модулей ввода-вывода, подключенных к локальному порту FBUS, отличается от состава модулей ввода-вывода в проекте, состояние элементов FBUS - (Встроенный порт) и FBUS - (Встроенный порт) - (Мастер FBUS) будет "Отключен", и индикатор I/O контроллера будет выключен, вместо того, чтобы светиться красным цветом.

3.2. При работе с проектами, содержащими конфигурации для нескольких контроллеров (целевых устройств) с обработчиками системных событий, после удаления одного из целевых устройств из проекта, соединение и загрузка в контроллер одного из оставшихся приложений будет выполнена с исключенными из компиляции обработчиками системных событий. Для гарантированной загрузки приложения с обработчиками системных событий после удаления одного из целевых устройств из проекта нужно выполнить команду "Компиляция – Очистить все". Данный дефект будет устранен в CODESYS V3.5 SP17.

3.3. При вставке в проект описаний модулей ввода-вывода из списка сканирования по умолчанию предлагается вставить наиболее старые из всех доступных версий устройств. Это приводит к тому, что для этих устройств не создаются автоматические переменные соотнесения и, для некоторых модулей, подставляются "старые" дефектные описания. Таким образом, рекомендуется делать выбор наиболее актуальных версий в списке сканирования или после вставки обновить устройство "Мастер FBUS" соответствующей командой контекстного меню. Данный дефект устранен в CODESYS V3.5 SP16 (доступен в онлайн-магазине store.codesys.com).

3.4. Если профиль текущего пользователя Windows расположен на сетевом диске, и к диску нет доступа, то при попытке выбрать другое расположение для сохранения только что созданного проекта в окне "Новый проект" может возникнуть необрабатываемое исключение. Не завершая работу среды разработки, сохраните проект по текущему расположению, а затем сохраните проект повторно командой "Файл - Сохранить проект как".

3.5. Начиная с CODESYS V3.5 SP13, при обновлении устройства до новой/текущей/старой версии удаляются ранее установленные вручную на вкладке "Изменить I/O-соотнесения" адреса каналов устройства во входном образе процесса. Обращайте внимание на предупреждения "Адрес %Ixxx отсутствует..." при компиляции во избежание непредсказуемого поведения приложения в контроллере.

3.6. При установке пакета адаптации на компьютер с установленным антивирусным пакетом Norton(tm) Security или аналогичным возможен вывод сообщения его подсистемы Data Protector о блокировке доступа процесса инсталлятора к файлу c:\Windows\assembly\GACLock.bat. Данное событие не влияет на работоспособность адаптированной среды разработки CODESYS V3.
Fastwel_Support_2 Offline
#45 Оставлено : 27 января 2021 г. 15:49:00(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 44
Город:: Москва

25.01.2021

Текущая версия ПО контроллеров CPM711, CPM712, CPM713, MK150, MK905: 2.73.23957


Изменения:
1. Реализована функция FwSysComSetSettingsEx системной библиотеки FastwelSysLibCom.lib, обеспечивающая приложению, использующему библиотеку, устанавливать размер символа отличный от 8 бит.
2. Для обеспечения совместимости с модулями DIM764 версии 2.x обновлен сервис обновления микропрограмм модулей ввода-вывода.
Fastwel_Support_2 Offline
#46 Оставлено : 3 февраля 2021 г. 12:43:29(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 44
Город:: Москва

03.02.2021

Текущая версия ПО контроллера CPM723-01: 3.0.6.1

Изменения:
Реализована возможность назначения сетевого шлюза по умолчанию для всех режимов сетевых интерфейсов.
Для задания адреса шлюза на странице "IP-Маршрутизация" веб-конфигуратора контроллера следует создать запись для узла вида:
0.0.0.0/0,<ip-адрес шлюза>.
Например, при создании записи "0.0.0.0/0,16.0.0.1" все пакеты, не соответствующие другим правилам маршрутизации, будут отправляться по адресу 16.0.0.1.
Fastwel_Support_2 Offline
#47 Оставлено : 15 марта 2021 г. 13:24:30(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 44
Город:: Москва

15.03.2021

Текущая версия ПО контроллера CPM723-01: 3.0.6.2

Изменения:
Исправлен дефект отсутствия ввода входных данных для конфигурируемых (VAR_CONFIG) %I* переменных (при большом их количестве).
Fastwel_Support_2 Offline
#48 Оставлено : 6 сентября 2021 г. 14:25:38(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 44
Город:: Москва

17.08.2021

Текущая версия ПО контроллера CPM723-01: 3.2.7.0


1. Изменения:
1.1 Для сервера OPCUA добавлена возможность настройки идентификатора сервера в виде имени хоста (устанавливаемый в Параметрах сети) для включения данной функциональности необхордимо в Параметрах OPC UA установить параметр "Имя хоста в качестве имени сервера"
1.2 В тэг сервера OPCUA ServerStatus->State добавлена индикация состояния ПЛК:
NoConfiguration - ПЛК находится в состоянии заводского сброса, приложение пользователя не загружено;
Failed - ПЛК находится в безопасном состоянии, приложение пользователя загружено не выполняется;
Running - ПЛК находится в нормальном состоянии, приложение пользователя загружено выполняется;
1.3 При наличии единственной задачи в пользовательском ПО ввод %I данных выполняется в глобальный сегмент
1.4 Добавлена поддержка библиотеки FastwelRemovableMedia.library, которая позволяет:
1) получать события установки/извлечения дискового накопителя EVT_BoardDeviceNotify посылаемая компонентом CMPID_SysBoardDevice;
2) извлекать дисковый накопитель;
3) получать информацию о дисковых накопителях и разделах
1.5 Для устройств серверов MODBUS TCP/SERIAL автоматически создается диагностическая выходная область - один регистр с адресом доступа Input Register 65536.
В младшем байте диагностического регистра публикуется признак текущего режима работы контроллера: 0 - нормальный, 1 - безопасный.
Старший байт содержит код состояния программы: RUN, STOP, halted on breakpoint и т.д. - код возвращаемый "getprgstat".
1.6 В команду PLCSHELL ipinfo добавлен вывод адреса основного шлюза (default gateway) для каждого из интерфейсов
1.7 Добавлена возможность сохранять журнал ПЛК и просматривать в WEB конфигураторе, для этого необходимо в WEB конфигураторе перейти в раздел Журнал ПЛК и установить параметр "Разрешить регистрацию сообщений в файлы".
1.8 В ведущий узел IEC60870 добавлен выходной канал isRun индицирующий состояние подключения с подчиненным узлом
1.9 В ведомый узел IEC60870 добавлена возможность: опроса станции C_IC_NA_1, опроса счетных объектов C_CI_NA_1 и установка времени C_CS_NA_1 используя широковещательный адрес COMN=65535
2. Устраненные дефекты
2.1 Устранен дефект нарушения функционирования подсистем FBUS и MODBUS после установки системного времени
2.2 Устранен дефект возникновения HardwareWatchdog при программном перезапуске контроллера
2.3 Устранены дефекты ведомого узла сети IEC60870:
1) некорректный COT в M_XX_NA_1 на запрос полного опроса станции C_IC_NA_1
2) при установленном признаке IV значения объектов передаются спорадически (COT=3)
3) при установке периода синхронизации времени равным нулю, временные метки имеют признак IV
2.4 Устранен дефект зависания сервера OPCUA при чтении переменной структурного типа с полем типа Enum
2.5 Устранен дефект отображения проектной информации командой pinf
2.6 Устранен дефект отсутствия возможности не сбрасывать пользовательские настройки User Management в среде CDSV3 3.5.16.40
Fastwel_Support_2 Offline
#49 Оставлено : 6 сентября 2021 г. 14:28:32(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 44
Город:: Москва

03.09.2021

Текущая версия FBUS SDK (комплект разработчика прикладного программного обеспечения для шины FBUS) 2.4.4

Изменения:

Обновлено ПО FBUS для модульного компьютера MK150-02. Устранен дефект, при котором, в случае интенсивного обмена одновременно по двум портам FBUS МК150-02, возникали задержки выполнения операций на устройстве PCIe FBUS. Проблема решена в версии устройства PCI_VENDOR_ID=0x1D8C, PCI_DEVICE_ID=0xD805, Rev.1. После обновления прошивки устройства PCIe FBUS MK150-02 на Rev.1 необходимо применить версии драйверов и библиотек ПО FBUS из данного обновления.
Fastwel_Support_2 Offline
#50 Оставлено : 17 сентября 2021 г. 15:02:57(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 44
Город:: Москва

14.09.2021

Текущая версия ПО контроллера CPM810-03: 3.2.3.0

ВНИМАНИЕ! В данном обновлении системного ПО предусмотрена перезапись начального загрузчика контроллера. Ни в коем случае не выключайте питание контроллера до завершения процесса обновления.

1. Изменения:

1.1 Для сервера OPCUA добавлена возможность настройки идентификатора сервера в виде имени хоста (устанавливаемый в Параметрах сети) для включения данной функциональности необхордимо в Параметрах OPC UA установить параметр "Имя хоста в качестве имени сервера"
1.2 В тэг сервера OPCUA ServerStatus->State добавлена индикация состояния ПЛК:
NoConfiguration - ПЛК находится в состоянии заводского сброса, приложение пользователя не загружено;
Failed - ПЛК находится в безопасном состоянии, приложение пользователя загружено не выполняется;
Running - ПЛК находится в нормальном состоянии, приложение пользователя загружено выполняется;
1.3 При наличии единственной задачи в пользовательском ПО ввод %I данных выполняется в глобальный сегмент
1.4 Добавлена поддержка библиотеки FastwelRemovableMedia.library, которая позволяет:
1) получать события установки/извлечения дискового накопителя EVT_BoardDeviceNotify посылаемая компонентом CMPID_SysBoardDevice;
2) извлекать дисковый накопитель;
3) получать информацию о дисковых накопителях и разделах
1.5 Для устройств серверов MODBUS TCP/SERIAL автоматически создается диагностическая выходная область - один регистр с адресом доступа Input Register 65536.
В младшем байте диагностического регистра публикуется признак текущего режима работы контроллера: 0 - нормальный, 1 - безопасный.
Старший байт содержит код состояния программы: RUN, STOP, halted on breakpoint и т.д. - код возвращаемый "getprgstat".
1.6 В команду PLCSHELL ipinfo добавлен вывод адреса основного шлюза (default gateway) для каждого из интерфейсов
1.7 Добавлена возможность сохранять журнал ПЛК и просматривать в WEB конфигураторе, для этого необходимо в WEB конфигураторе перейти в раздел Журнал ПЛК и установить параметр "Разрешить регистрацию сообщений в файлы".
1.8 В ведущий узел IEC60870 добавлен выходной канал isRun индицирующий состояние подключения с подчиненным узлом
1.9 В ведомый узел IEC60870 добавлена возможность: опроса станции C_IC_NA_1, опроса счетных объектов C_CI_NA_1 и установка времени C_CS_NA_1 используя широковещательный адрес COMN=65535

2. Устраненные дефекты

2.1 Устранен дефект нарушения функционирования подсистем FBUS и MODBUS после установки системного времени
2.2 Устранен дефект возникновения HardwareWatchdog при программном перезапуске контроллера
2.3 Устранены дефекты ведомого узла сети IEC60870:
1) некорректный COT в M_XX_NA_1 на запрос полного опроса сатнции C_IC_NA_1
2) при установленном признаке IV значения объектов передаются спорадически (COT=3)
3) при установке периода синхронизации времени равным нулю, временные метки имеют признак IV
2.4 Устранен дефект зависания сервера OPCUA при чтении переменной структурного типа с полем типа Enum
2.5 Устранен дефект отображения проектной информации командой pinf
2.6 Устранен дефект отсутствия возможности не сбрасывать пользовательские настройки User Management в среде CDSV3 3.5.16.40
Fastwel_Support_2 Offline
#51 Оставлено : 4 октября 2021 г. 12:20:11(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 44
Город:: Москва

04.10.2021
Текущая версия ПО контроллеров CPM711, CPM712, CPM713: 2.73.23957 (без изменений)
Текущая версия пакета адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O: 2.74.23967
Текущая версия среды разработки CoDeSys 2.3: 2.3.9.67

Изменения в пакете адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O и документации
1. Setup\FastwelCoDeSysAdaptation.exe:

включена среда разработки версии 2.3.9.67 ("фейс-лифтинг" некоторых элементов пользовательского интерфейса)
2. FastwelModbusRTUClientSerial.lib:

в блоке MODBUS_CLIENT_SERIAL после успешной проверки CRC ответа на запрос
выполняется проверка адреса отправителя ответа на совпадение с адресом
подчиненного узла в запросе. При несовпадении – статус ответа
MBR_SERVICE_DEVICE_FAILURE и статус транзакции клиента MBC_OPERATION_STATUS_ERROR,
а для соответствующего подчиненного узла в массиве SlaveDiag устанавливается
состояние MB_SLAVE_LINE_ERROR.
в блоке SERIAL_COMM_FB скорректирована проверка условия ожидания тишины после
приема последних байт ответа (TIME_TO_DINT(currentTime - responseMaxTime) >= 0),
иначе при использовании без изменений кода из примеров программирования
(fw_modbus_client_test.pro, с задержкой начала работы мастера) примерно через
49,7 суток клиент (мастер) может перестать передавать запросы подчиненным узлам.
3. Обновлены примеры программирования FastwelModbusRTUClientSerial.lib, задержка
начала работы теперь формируется иначе.

4. Обновления документации

4.1. Doc\FIO_UM.pdf обновлен до актуальной версии 2.23.
3 Страницы<123