#1 Оставлено : 23 марта 2021 г. 13:15:33(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 1
Город:: Санкт-Петербург

Здраствуйте, собрали линейку на базе контроллера CPM711 из различных модулей dim717, 718, 710, AIM 727. Есть резервная и основная линейка. Резервная работает ноомально, воспринимает информацию от датчиков. А основная, примерно каждый час, уходит в какую то защиту. Загорается индикация I/O красным цветом. При снятии и подаче питания, все становится нормально, пока через час не повторится. Замена контроллера и некоторых модулей не дала результатов.
Fastwel_Support_2 Offline
#2 Оставлено : 24 марта 2021 г. 11:22:48(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 44
Город:: Москва

Добрый день, Arashikus1!

Уточните, пожалуйста, из какой вы организации.
По той информации, что вы сообщили, сложно точно сказать в чем неисправность. Скорее всего неисправен какой-то из модулей или имеется проблема с внешними подключениями.
Опишите более подробно вашу неисправность.

Посмотрите в руководстве программиста на контроллеры CPM71x информацию об индикаторах (пункт 4.2.1.2).
Руководство можно взять здесь:
ftp://ftp.fastwel.ru/pub...DeSys_Adaptation_UM.pdf