YetAnotherForum
Добро пожаловать, Гость Активные темы | Вход | Регистрация

4 Страницы«<234
Модули DIC110, DIC111, DIC112, DIC113, DIC120, DIC122
Rosta Offline
#61 Оставлено : 19 ноября 2018 г. 18:12:18(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 7
Город:: Запорожье

Спасибо передам руководству. Это уже не моя компетенция.
Попутно вопрос :
у нас эта плата стоит в в составе кросс платы PCA-6114P12-0B3E и материнки PCA-6028.
И утилитой с Dic110 не определяется пишет нет прошивки. Утилиту запускаем под DOS как и прошиваем.
В биосе материнки нет резервирования прерываний.
Это может быть связано с тем что мы можем прошить плату но не можем с нее получить никаких данных.
Moderator Offline
#62 Оставлено : 20 ноября 2018 г. 7:55:31(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 543
Город:: Москва

Скорее всего проблема в распределение базовых адресов. Для прошивки DIC110 используется адрес 5400h + BA (16 byte). А для работы нужно 4 диапазона адресов со смещение друг от друга на 400. Возможно, часть адресов не доступно или их нужно сконфигурировать в BIOS. Пример настройки базовых адресов доступен на FTP (на примере модуля CPC108). Попробуйте утилитами посмотреть, какие адреса заняты, а какие свободны.
Айдар Offline
#63 Оставлено : 29 декабря 2019 г. 15:42:51(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 1
Город:: Уфа

Добрый день! Задумали обновить компьютер учета: CPC10501, DIC11001 и AIC12003(2 шт.). Так вот CPC10501 и AIC12003 приобрели, встал вопрос о приобретении DIC11001. Нам предлагают DIC12001. Отсюда вопрос: сможем ли мы перепрограммировать DIC12001 через CPC10501, или нужна другая процессорная плата. Если можем, то какой версией утилиты eeprog.exe. Спасибо.
Moderator Offline
#64 Оставлено : 14 января 2020 г. 7:48:35(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 543
Город:: Москва

Добрый день, Айдар.

Сможете, утилита доступна на FTP.
chernykhIV Offline
#65 Оставлено : 23 июля 2020 г. 14:03:18(UTC)

Пользователь

Сообщений: 13

Здравствуйте, имеются платы DIC120-03 v.1.3. и CPC10803 v.1.3.

Прошиваем плату DIC 120 (прошивками g00.bin, t00.bin взятыми с ftp) с помощью программы eeprog.exe:

NAND C:\ISP>eeprog SB=200 g00.bin fpga1
200:FPGA-1 ID=1F24 Program [**|**|**|**|**|**|**|**|**|**] 100% Program OK!
NAND C:\ISP>eeprog SB=200 g00.bin fpga2
200:FPGA-2 ID=1F24 Program [**|**|**|**|**|**|**|**|**|**] 100% Program OK!
NAND C:\ISP>eeprog SB=200 g00.bin fpga3
200:FPGA-3 ID=1F24 Program [**|**|**|**|**|**|**|**|**|**] 100% Program OK!
NAND C:\ISP>eeprog SB=200 t00.bin fpga4
200:FPGA-4 ID=1F24 Program [**|**|**|**|**|**|**|**|**|**] 100% Program OK!


При этом не показывается прошивка g00
NAND C:\ISP>eeprog 200
In-System Programmer ISA FPGA, (c)Fastwel, 2016

Sch. Codes ... t00 -- -- --


Должно ли так быть? Возможно под DIC120-03 v.1.3. Есть обновленные версии прошивок ?
Fastwel_Support Offline
#66 Оставлено : 3 августа 2020 г. 12:41:32(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 104
Город:: Москва

Добрый день, chernykhIV. Для плат DIC120 существует 2 исполнения (с 4мя разъемами выводов ПЛИС):
"01" можно использовать любую пользовательскую прошивку (из доступных на нашем FTP) на любой из 4-х ПЛИС;
"03" также можно использовать любую пользовательскую прошивку, но одинаковую для всех 4-х ПЛИС.

Судя из вашего обращения, у вас плата DIC120 имеет исполнение "03". Вы выполнили процедуру обновления пользовательской прошивки 4 раза. За каждую процедуру пользовательская прошивка установилась на все 4 ПЛИС одинаковая. Последний раз вы установили прошивку "t00", и поэтому при опросе версии пользовательской прошивки вы видите:
Sch. Codes ... t00 -- -- --
черточки для ПЛИС2-4 означают, что на данных ПЛИС такая же прошивка как и на ПЛИС1.

Плата CPC108 или иная не влияют на возможность записывать различные версии пользовательских прошивок для "03" исполнения платы DIC120.
Misha Offline
#67 Оставлено : 8 октября 2020 г. 13:00:26(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 2
Город:: Пермь

Здравствуйте! Имеется плата DIC120-03 V1.3.
Прошили плату DIC120 прошивкой g00.bin с помощью программы eeprog.exe (прошивка и программа для установки взяты с ftp). Прошивку устанавливали, руководствуясь всей необходимой документацией, приложенной к прошивкам. С помощью Verify проверяли для каждого FPGA, установилась ли прошивка, а также, воспользовались командой NAND C:\ISP>eeprog 100 и получили следующий результат:

In-System Programmer ISA FPGA, (c)Fastwel, 2016

Sch. Codes ... g00 -- -- --

При проверке платы на ввод/вывод сигналов, получилось только принимать сигналы через первую FPGA, сигналы через остальные FPGA не приходили.

Скажите, в чем может быть дело? Мы уверены, что прошили платы правильно, может ли быть ошибка в чем-то еще?
Support Offline
#68 Оставлено : 9 октября 2020 г. 7:53:50(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 278
Город:: Москва

Добрый день, Misha.

DIC120-03 разрабатывался на замену DIC111-01. На DIC120-03 только одна FPGA.
Misha Offline
#69 Оставлено : 19 октября 2020 г. 12:23:52(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 2
Город:: Пермь

Support написал:
Добрый день, Misha.

DIC120-03 разрабатывался на замену DIC111-01. На DIC120-03 только одна FPGA.



Но мы видим, что физически на плате имеется 4 FPGA. Что значит "На DIC120-03 только одна FPGA"?
И, при проверке платы, получилось только задавать сигналы через первую FPGA. Принимать сигналы не удалось через ту же FPGA.
Скажите, в чем может быть дело?
Support Offline
#70 Оставлено : 20 октября 2020 г. 7:32:17(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 278
Город:: Москва

Цитата:
Но мы видим, что физически на плате имеется 4 FPGA.

Да, на плате 4 FPGA. Програмнно, они как бы объединены и работают как одна. В какую бы FPGA вы не прошивали, прошьется первая. И работать нужно только с первой.

В скором времени на FTP будет размещено обновленное Руководство по эксплуатации, где будет такая информация:
Цитата:
DIC120-03 поставляется пользователю только с конфигурацией ПЛИС "g10", другие конфигурации не поддерживаются. Допускается обновление версии текущей конфигурации, размещённое на сайте производителя. Программирование иных конфигураций (в том числе от DIC120-01) не поддерживается.
4 Страницы«<234
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.