Moderator Offline
#1 Оставлено : 21 июня 2016 г. 14:52:58(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 541
Город:: Москва

Добрый день,
взяли на тестирование оборудование Fastwel, работаем впервые.
При подключении к компьютеру MK905-01 (2012г. выпуска) из среды CodeSyse 2.3.9.49 (Build Nov 17 2015) появляется сообщение "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы! Соединение будет отменено."

Конфигурация в проекте минимальна, вообщем только то что есть по умолчании при создании проекта.

Подскажите в чём может быть проблема.
Moderator Offline
#2 Оставлено : 21 июня 2016 г. 14:58:22(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 541
Город:: Москва

Добрый день, Roman.

При создание проекта в окошке Target Settings вы какую выбираете конфигурацию?
Roman Offline
#3 Оставлено : 21 июня 2016 г. 16:32:59(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 3
Город:: Москва

Проблема решена.
В Target Settings было выбрано "Fastwell MK905 Programmable Automation Controller"

Оказалось что во взятом на тестирование МК905 был включен режим совместимости с CPM902.
Подключение удалось после того как отключили режим совместимости путём удаления файла target.txt из корня каталога FixedDisk1, и последующего включения-включения контроллера.